問:飲用水次氯酸鈉用量標準是什么呢?
答:1、飲用水:分為地下水、地表水。分別的有效氯投加量(g/m3)是:0.5-1、1-2。也就說如果你是消毒處理地下水的話那么投加量是0.5-1g/m3,:1立方水投加0.5-1g。同樣道理:地表水就是1立方水投加1-2g。
2、除了飲用水的投加標準外,我們來普及下其他水體的投加標準:
醫院污水:一級處理:30-50(g/m3)、二級處理:10-25(g/m3)
泳池水:2-5(g/m3)
循環冷卻水:1-8(g/m3)
生活污水:排放消毒:2-5(g/m3)、回用水消毒:5-10(g/m3)
含氰廢水:3-5:1(g/m3)
其他廢水、去味:5-10(g/m3)
問:你們家次氯酸鈉投加器都有哪些功能呢?
答:次氯酸鈉投加器整套設備自動化操作,包括:
(1)當前流量值顯示
(2)當前余氯值顯示
(3)根據污水流量與出水口余氯值復合控制次氯酸鈉投加量
(4)藥箱液位底限報警、自動停泵
(5)“手動-自動”操作轉換